800kva變壓器高壓電纜選用多大
發布日期:2024-10-11 關注次數:119
800kva變壓器高壓電纜選用多大

800KVA的變壓器高壓側要用多大的電纜

如果高壓側額定電壓是10kv??砂?.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

八百千伏安的變壓器,高壓線用多少平方米的線

10kv/0.4kv,800KVA的變壓器高壓側電流:46.2A變壓器高壓側要用銅電纜面積:13.2平方毫米變壓器高壓側要用鋁電纜面積:15.4平方毫米總之。

變壓器800kva高壓電纜要多少平方

10kV的城區內高壓配電線路大多數采用帶有絕緣外皮的導線。

高壓配電!800KVA變壓器高壓斷電纜選擇!詳細計算公式

3大負荷按經濟電流密度選擇。導線的安全載流量?為了保證導線長時間連續運行所允許的電流密度稱安全載流量。

一般規定是:銅線選5~8A/mm2。

800KVA變壓器10kv800m要多大電纜

他們不懂高壓,我是做變配電設計的,高壓電纜銅芯最小的規格是25鋁芯的是50再小的都沒有生產的。

800kVA箱變高壓電纜選擇

是10KV還是35KV的啊!要是10KV的,進線選擇3x25mm的銅芯電纜線就可以。

800kva變壓器需要多粗的高壓線

由于各地區的污穢等級不同,不同地區相同電壓等級的線路瓷瓶串中瓷瓶的個數也有不同.110kV7片;220kV13片;330kV17片;500kV25片。

高壓線離高壓柜200米,變壓器是800KVA的,該用多大的線,10KV的,分別給出銅線鋁線,請給出公式

10kV級800KVA變壓器的一次額定電流不足50A。

800KVA的變壓器出線要配多大的電纜

出線選用185mm2的銅電纜10KV一次額定電流約36.35A,供電局至少會讓你選用35mm2的銅電纜,因為要考慮機械強度。

容量800KVA的高壓變壓器進線用多大的電纜

500米以內,70平方毫米。

兩臺800變壓器高壓側用多大電纜

10kv/0.4kv,800kva的變壓器高壓側電流:46.2a變壓器高壓側要用銅電纜面積:13.2平方毫米變壓器高壓側要用鋁電纜面積:15.4平方毫米總之。

我廠用電為800kw距變壓器500米,請問用多大的電纜合適

800kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=800/0.53≈1500A一般工廠同時用電率最多到0.8。

800KVA箱變要用多大電纜

35㎜2是肯定小了,一般選擇70㎜2,這是考慮到短路電流對電纜線的損傷程度,這也包括了今后發展和使用年限問題,如果,不考慮以上問題,那么,選擇50㎜2。

800伏電壓用什么電纜

800KvA變壓器需要配多大高壓電纜如果高壓側額定電壓是10kv。可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

800的變壓器配多大的線

兩根300平方銅電纜或4根240鋁電纜如果高壓側額定電壓是10kv??砂?.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。

800KVA的變壓器選多大的進線

答案是變壓器的初級電流很小的,但要使用高壓電線,10KV的高壓,估計得使用25KV的高壓線,后級輸出電流1250A以下,可以使用1250A的斷路器。

800千瓦變壓器需要多少平方的高壓電纜

按新規要求,這個電纜用35平方,10KV/35平方基本上是150-200/1米按新規要求,這個電纜用35平方。

80OKvA變壓器配高壓銅電纜線多少平方

距離近的話,使用25mm2銅電纜就可以,因為額定電流在60A左右距離近的話,使用25mm2銅電纜就可以。

800w變壓器ac18v電纜參數

可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。選擇yjv或yjv22銅芯電力電纜,以每平方毫米1A電流估算可選擇3*50mm2的銅芯電纜。

800變壓器一次線是多少mm

10kV級800KVA變壓器的一次額定電流不足50A,選用35mm2銅芯、50mm2鋁芯電纜即可10KV一次額定電流約36.35A,供電局至少會讓你選用35mm2的銅電纜。

yjv22-3*95高壓電纜外徑是多少?和兩臺10kv800kva變壓器相配合適嗎

yjv22-3*95高壓電纜外徑是63mm.和兩臺10kv800kva變壓器相配合適,載流量沒問題。

為什么大于800kva的變壓器出線電纜不能小于16平

大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。大于800kva的變壓器輸出端,導線必須采用大于16平方毫米的電纜線。

10千伏800千伏安的變壓器配380伏多少平方電纜

16mm2的電纜就可以。電流是37.5(A)那么空氣開關用40-50(A)左右的就可以。電纜的問題:看具體各個低壓出線回路的電流規格、線路敷設方式。

有一工廠負荷在650KW左右需二十四小時全運行,請問配多大變壓器?高壓進線電纜需多大?謝謝了

如果全運行的負荷是650KW,那就選用800KVA的變壓器吧,電壓等級是10/KV。從電流密度可選35或50平方毫米的銅芯電纜,但要核算電纜動穩定和熱穩定的。

1千八百千瓦變壓器需要多粗電纜

選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。載流量的.即70mm’導線的載流量為截面數的3倍。

10Kv鋁芯導線配上6臺800KvA變壓器多少平方導線

交流10Kv用鋁芯絕緣導線,供6臺800KvA交流變壓器需要多少平方導線。根據交流供電系統,需要計算出一臺變壓器的初級交流電流。

1250kv和800kv的變壓器需要多大的母線槽?一萬平米大型超市用

800KVA的變壓器一般選用3(100x+1(80x6.的母線!母線槽選1600的1250KVA的變壓器一般選用3x2(100x+1(100x的母線!母線槽選2500的。

800kvA的變壓器一次應配多大的電纜且距離不起過200米

10KV一次額定電流約36.35A,供電局至少會讓你選用35mm2的銅電纜,因為要考慮機械強度。

800kva變壓器配多大高壓計量

如果高壓側是10KV則一次側電流為800/15=53.3A。選用50/5的電流互感器沒有問題。如果高壓側是10KV則一次側電流為800/15=53.3A。選用50/5的電流互感器沒有問題。

10千伏800KVA變壓器高壓配多大銅排

10千伏800KVA變壓器高壓配80*6的銅排首先計算出10千伏800kva變壓器的電流I=P/(√3UcosΦ)=800/(1.732*0.4*0.=1283A(功率因數按0.9考慮)800千伏安變壓器。

800kva的變壓器用多大母線

800kva的變壓器輸出的二次側低壓一般是三相400伏,它的額定電流是1155安培。根據它的電流,可以采用60x8的銅排作為母線,該銅排可以承受1160安培的電流。
TAG: 800kva變壓器高壓電纜選用多大