控制電纜需要做電纜頭嗎
發布日期:2024-10-11 關注次數:70
控制電纜需要做電纜頭嗎,KVVR和DJYPVPR電纜需要計算電纜頭嗎

控制電纜同樣需要計算電纜頭。

10m電纜做不做電纜頭

≤6mm2的電纜做(無銅端子的)電纜頭,控制電纜那么小,也要做電纜頭?!?0mm2的電纜做(有銅端子的)電纜頭。

關于電纜頭

請問是不是不管多大的電纜都要計算電纜頭?對。電力電纜、控制電纜,不包括同軸電纜。

控制電纜和電力電纜套取

控制電纜還要不要套取電纜頭制作安裝子目?是的要套取控制電纜頭子目6mm2以下電力電纜套取什么子目。

多大型號的電纜才需要計算電纜頭

多大型號的電纜都需要計算電纜頭,包括控制電纜,也要做(計算)電纜頭。

控制電纜的電纜頭需不需要預留1

需要做控制電纜。不需要1.5米的預留量。



電纜截面16

電纜截面16㎡的需要作終端頭。

老師你好

BTTZ的套電力電纜頭。

控制電纜頭

根據《電力工程電纜設計規范(GB50217-》第5.10.4:“電纜線路中間不應有接頭?!边@不是強制性規定。

如果施工現場確實有接頭,就按時計算。

控制電纜問題

消防泵啟按鈕處不需要計算電纜頭,消防泵啟按鈕本身包含了接線;控制電纜可以分支。這與什么地區的定額無關。

這種小型電纜需要算電纜頭嗎

這樣的一般是沒有計算的這個是接的配電箱,不需要電纜頭的!電纜再小,也要計算電纜頭;控制電纜那么小,照樣要計算控制電纜頭。

控制電纜10

控制電纜10*4用做電纜終端頭。

電線要做電纜頭嗎

BV-10mm2電線不需要做電纜頭。電線都不需要和電纜頭。

4芯電纜需要套電纜頭定額嗎

需要,電纜截面面積小于10的計接線端子。

小于6的電纜需要給電纜頭預留嗎

需要小于6的電纜不需要制作電纜頭查看你當地的定額解釋。江蘇地區為:16mm2以下截面電纜頭執行壓接線端子或端子板外部接線。

電纜頭的計算規則

0mm平方以下電纜一般情況不需要計算。

電力電纜

電纜和電纜頭的安裝都有專門清單項,是不是招標清單把電纜頭綜合到電纜的安裝清單項中了,這種需要結合圖紙看看該種電纜偶多少回路。
TAG: 控制電纜需要做電纜頭嗎